关于纵差保护问题

发布于:2008-07-10 17:02:10 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
请教各位:我厂主变为25000kVA(110kV变6kV)的变压器,在没有其他负荷的情况下,启动一台6kV侧的高压电机,为什么综保会显示"TA断线告警",同时不到一秒钟即显示"TA断线告警 复位",TA实际上是指变压器两侧的电流互感器,我认为这可能是主变的差动保护动作了,但没有到跳闸的整定植范围,故产生瞬间报警马上又复位了,不知是否能够这样认为?
另再请教各位,对于主变的保护来说,一台300多kW的高压电机启动会有这么大的影响吗?能够使主变差动保护瞬间动作?我们主变保护的断线开放差动定值是 0.8A 1.2Ie,如果真的是差动保护启动了,后台是显示TA断线告警吗?
希望各位大虾不吝赐教!!
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    那边已经发过了: http://bbs.co.163.com/content/0_1120819_1.html
    “启动一台6kV的300多KW高压电机,为什么(主变差动)综保会显示"TA断线告警",同时不到一秒钟即显示"TA断线告警 复位”
    个人认为,起动电动机的断路器三相同期不好。

    主变可能是Y/Δ结线组别,当电机起动瞬间只有二相电流时,主变差动(综保)检测到电流信号6KV侧缺一相,就认为是电流互感器断线。