土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ QR0750K1-TFD-501压缩机现在用哪种型号替代?

QR0750K1-TFD-501压缩机现在用哪种型号替代?

发布于:2008-07-10 16:52:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
现有一低温实验室用的压缩机QR0750K1-TFD-501 ,用r-502冷媒,现在这个型号压缩机应该已经停产了,请教各位大侠,用什么型号替代,需要注意什么事项?原来是复叠制冷系统,最低零下35度。这压缩机就是二级低温段制冷用的(7.5P),压缩机线圈烧断了。先谢啦

[ 本帖最后由 cly1667 于 2008-7-10 16:53 编辑 ]

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • liyi842003
    liyi842003 沙发
    你可以考虑下谷轮ZB58KQE-TFD-524的8HP 压缩机 用R404A打-18°一点问题没有。 要是单台走-35°可以考虑用谷轮ZF18K4 6HP的 关键是看你的是什么系统,系统制冷量是多少。不过现在ZF18价格比较高大概在7800左右 ZB58大概在5K左右
    2008-07-28 16:48:28

    回复 举报
    赞同0
  • szephone
    szephone 板凳
    你可以重新绕线圈啊
    qq61131628
    2008-07-18 17:10:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。