土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
成套电气设备
\
求助:VS1大电流开关的分闸反弹与刚分速度为何很大/很小(3mm/0.95m/s)
求助:VS1大电流开关的分闸反弹与刚分速度为何很大/很小(3mm/0.95m/s)
VS1大电流开关的分闸反弹与刚分速度为何很大/很小(3mm/0.95m/s),同时合闸弹跳时间如何控制在2ms以内
发布于
2008-07-10 15:01:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
mahongtao526
分闸反弹大,油缓冲器须另外定做(油隙太大),分速太低因为主回路受卡,特别是固封极柱,有几个厂家的存在设计问题。弹跳大的原因很多,很有可能是框架强度不够,否则调死人也下不来。我设计的VS1-12/5000-50没有任何问题。
2008-07-10 16:10:10
来自 PC
评论
举报
相关推荐
zhang626
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
14
粉丝
0
+ 关注
私信
成套电气设备
返回版块
15.96 万条内容 · 585 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )