VS1大电流开关的分闸反弹与刚分速度为何很大/很小(3mm/0.95m/s),同时合闸弹跳时间如何控制在2ms以内
发布于
2008-07-10 15:01:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
mahongtao526
分闸反弹大,油缓冲器须另外定做(油隙太大),分速太低因为主回路受卡,特别是固封极柱,有几个厂家的存在设计问题。弹跳大的原因很多,很有可能是框架强度不够,否则调死人也下不来。我设计的VS1-12/5000-50没有任何问题。