土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 求助:VS1大电流开关的分闸反弹与刚分速度为何很大/很小(3mm/0.95m/s)
VS1大电流开关的分闸反弹与刚分速度为何很大/很小(3mm/0.95m/s),同时合闸弹跳时间如何控制在2ms以内

全部回答(1 )

  • mahongtao526
    分闸反弹大,油缓冲器须另外定做(油隙太大),分速太低因为主回路受卡,特别是固封极柱,有几个厂家的存在设计问题。弹跳大的原因很多,很有可能是框架强度不够,否则调死人也下不来。我设计的VS1-12/5000-50没有任何问题。
    2008-07-10 16:10:10 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。