关于地下室车库的防烟分区的疑惑《高规》中规定防烟分区的面积最大做到500平米,负担几个防烟分区时候,排烟机的风量按照最大的分区的120方每平米来计算!而《车库防火规范》中讲到最大防烟分区可以做到2000平米,排烟量按照6次换气量来计算!由于理解不透彻,我就产生了下面几点疑问,望各位师兄弟谈点自己的看法,指出意见: 1:高层地下室车库的是按《高规》执行还是按照《车库防火规范》来执行?我的做法是按照后者执行! 2:《车库防火规范》中提到的最大2000的防烟分区,如果我在一个防火分区分出几个防烟分区