小弟正在做个,小型水厂设计,请老大指点一下.
我的方案是从利用水泵从泉眼取水(水量可满足设计要求)送至山顶高位水池,山顶高位水池出水口与泉眼取水口高差72m,设计取水流是120m3/h,取水管直径选用PE250,取水管长1000m。小弟选用水泵为立式清水泵,扬程117m,单台流量60m3/h,装机3台,1备2用,请教高手指点这个方案是否有问题水泵是否选型过大。谢谢了!
  • lioshui
    lioshui 沙发
    方案可以。泵流量、台数和备用正确。仔細算算能否减下20米扬程,管材管件的工压都可在1Mpa以内了,还可约省9kw。高位水池要远离水泵(为供水安全),泵体尽量低于水源水位;埋管时同时埋优质电缆便于遥测水位,也能用仪器找到埋管位置,适当设点自动化,否则千米距离、近百米高差,夜间值班难度也大。