我在一个电站安装时遇到了这样一个现象,6.3kv的空母线,充电后三相电压不平衡,相电压不平衡,而线是平衡的,基本上可以排除一次设备的原因,估计是由于线路对地电容或者是电压互感器谐振引起的,我想问一下,要如何消除这个现象,在开口三角加一个灯泡?书上这么说的,实际可行嘛?灯泡要多大的?有哪位大侠遇到过这种情况嘛?还是要加消谐装置?如果线路不平衡的话是不是带上负载后就可以了?我在网上查了下,这个现象是不是和电压互感器的绝缘方式有关啊?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • tianpengbo007
    tianpengbo007 沙发
    学习中!谢谢分享!
    2010-07-30 23:14:30

    回复 举报
    赞同0
  • hclaodg
    hclaodg 板凳
    我也遇到过这样的事情,起初我们还以为互感器的问题那,后来变压器带上一点负载就好了