正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(13 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
阅读下一篇
我单位有一台电缆试验火花机,0至15KV,工作在6KV,当我按高压起动并从0开始向上调时,它不报警,当我先调到6KV再按高压起动时(即是高压直接起动),就会报警。请问大家有什么办法能解决在高压下直接起动,谢谢。[ 本帖最后由 xbtjys 于 2008-7-10 16:56 编辑 ]
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
fifa002
沙发
同意UPS+EPS+柴油发电机组,柴油发电机组最好检测到无电后多少秒就应开始发电,医院在这方面怎么花钱都不为过
2010-06-09 16:03:09
赞同0
-
boy___xyz
板凳
必须市电+UPS+EPS,发电机和市电中间转换的15秒左右的时间由UPS供电!
2010-06-09 15:45:09
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报