无市政供水的消防管网如何做。做过类似工程的朋友请进。

发布于:2008-07-09 20:52:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个湖边的山庄,都是多层的建筑,有客房楼,会议楼,娱乐楼,
餐饮喽,
再加几个山顶的小别墅。
室外消防用水量25,室内20。自喷15。自喷压力需40M左右(客房楼),喷淋是湿式系统
现在我们设计的是客房楼,建筑高度16m左右。这个山庄最后一个建筑了。很多设备都是已建。在现有的基础上做了正常方案。山上开挖很困难,甲方也不想另外做消防水池,湖水水位是变化的,不能当消防水池。
原来前期几个工程的总图也是乱画的,就说明一下从市政引2路水,外面一个环网。其实根本没市政给水管网,现在向消防队报批总图,消防对要求重新设计总图。
前面三个最低,餐饮楼比它们高15m,山顶别墅比它们高30米左右。说的是各自室内0.000标高的高差,不是建筑高度。
水都是抽湖水只山顶水池,再供各个建筑。
现在在室外有2路消防管网。室内室外消火栓管网一路,自喷再一路。生活给水另计。
室内室外消火栓,平时靠山顶的水池(比前三者高40m左右,总容量50吨,消防水量34吨。)+增压泵(非气压罐设备)来稳压,火灾时,靠客房楼里的游泳池+消防主泵来供水。
自喷系统,平时靠气压罐设备来稳压,3立方米大的那种大罐(已建设备),火灾时,靠另外一个水池+喷淋主泵来供水。
可行否?
一个室外环网长度差不多600多米,消防队要我说明,如果离泵房或稳压设备最远的一个建筑,有火情,使用消火栓或喷淋,报警阀或消防主泵或喷淋主泵能否马上能有响应,响应需要多少时间,这个怎么计算啊。我觉得管网里面一直有水的,一旦有火情,应该马上就能反应了。但口说无凭,不知道那本书或规范之类有这样的解释,

[ 本帖最后由 yueseshui 于 2008-7-9 20:53 编辑 ]

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • huanghe521
    huanghe521 沙发
    正好遇到同样的问题,可以看看
    2013-10-23 08:49:23

    回复 举报
    赞同0
  • funny
    funny 板凳
    山顶水池挖大点就好了,做个常高压撒。多年难遇常高压啊!