紧急求助,一路市电一路应急发电机组,可以用ATS自己切换吗?

发布于:2008-07-09 18:42:09 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
市电作为常用电源,柴油发电机组作为备用电源,启动需15S时间,且为人工手动启动(必须在转速达到1500才可).这样的双电源可以用ATS自切换装置吗?如果不可以用,那应该用什么切换方式吗?人工切换?

ATS工作时利用控制器,当常用回路断电时,控制器控制开关转至备用电源,需约0.2s,但如果备用回路在短时间内没有电源是否也能正常转换?小弟感觉很迷惑,请求各位予以解答.

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • t_yf18
    t_yf18 沙发
    采用断路器开关位置闭锁,工作电源失压启动,柴油发电机满速后,如果工作电源断路器在跳位则合闸,柴油发电机启动不受其他条件限制,只有合闸需要限制,防止柴油发电机向系统供电;设置工作电源电压低延时跳工作电源断路器,其延时小于柴油发电机启动时间即可
    2008-08-09 10:10:09

    回复 举报
    赞同0
  • mengming888
    mengming888 板凳
    这要看发电机的性能,绝大多数都可以,比如MG ATS。但要注意ATS是否能直接启动发电机。
    2008-07-11 18:32:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。