土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 异形柱板梁 \ 配筋计算结果异常,请大家帮我分析一下原因

配筋计算结果异常,请大家帮我分析一下原因

发布于:2008-07-09 18:29:09 来自:建筑结构/异形柱板梁 [复制转发]
红圈所在区域的梁配筋似乎不大正常,为什么正筋会在支座处大,而该支座的负筋也并非构造配筋。有经验的人士帮我分析一下原因吧。
梁截面为240X500,上面一跨梁截面是240X700。
柱子截面分别是600X400和450X7
谢谢大家

未命名.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ougaogong
    ougaogong 沙发
    3楼说的有道理;而且你2个柱子的轴压比差别太多,关键2个柱子距离较小,柱子压缩引起的梁支座发生位移而产生的效应也变大了。从梁2端相反的配筋9和10就知道,这个因素应该是最大的。
    2008-07-09 20:59:09

    回复 举报
    赞同0
  • 天柱
    天柱 板凳
    梁跨度小,梁的刚度也大,地震作用就大,配筋也就大了。
    2008-07-09 20:30:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。