土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 采用真空短路器做进线开关的高压环网柜系统

采用真空短路器做进线开关的高压环网柜系统

发布于:2008-07-09 17:25:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
日前做安徽蚌埠一个小区项目,合计总负荷7657KVA。当地供电局明确要求馈线柜800KVA以上的高压系统不得采用负荷开关+熔断器,要求采用真空短路器。为节省费用,于是我采用了高压环网系统,做8*630KVA,分四个低压变配电房。这样规避了800KVA及以上要求做真空短路器开关的要求。但是电力部门同时又要求10KV进线采用真空短路器,不可用负荷开关。最后形成这样一个方案:采用XGN68环网柜,进线开关采用真空短路器ZN100/630A,馈线柜采用负荷开关+熔断器。中间采用隔离柜+母分柜,开关和进线开关一样的短路器开关。高压运行一用一备。进线、隔离、母份柜采用继电保护,馈线柜依靠熔断器保护。
以前我做要么是全是采用真空断路器,做继电保护,或者采用环网负荷柜HXGN的,这种两相混合的系统第一次喷到,和厂家及供电局的人聊起来,似户这种模式日后将会取代负荷开关环网柜。不知道大家有没有这种感觉和看法。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • dczms
    dczms 沙发
    容量超过1250的进线都采用真空断路器吧
    2008-07-11 08:42:11

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    脑筋不错,把800的标准要求勾不上,用630的,就避免了单台变压器需要继电保护的要求。
    2008-07-10 17:18:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教关于EPS应急电源的设计问题

问:带EPS应急电源的配电系统怎么画,有什么需要注意的问题???????????? 先谢谢了,请各位高手赐教!!!!!!!

回帖成功

经验值 +10