土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 综保里的防跳与断路器的防跳发生冲突时如何处理?
综保里的防跳与断路器的防跳发生冲突时,是拆综保里的防跳还是拆断路器里的防跳?

全部回答(37 )

  • houbinhao

    优先启用断路器防跳,现在保护厂家都设置了跳线,短掉就可以解除保护器防跳了

    2018-01-24 12:29:24 来自 PC 评论 举报
  • weikkf
    工程中一般哪个解除方便就解除哪个的防跳功能! 个人觉得保留开关本身的防跳比较好。
    2017-07-23 02:56:23 来自 PC 评论 举报