各位前辈好,关于水冷离心机组有几点疑问:1、开利水冷离心机组热气旁通和喘振控制点设定时应该注意那些问题?冷水温差和制冷剂压差的设定点。2、同样的两台开利机组,冷却水进出水温相同,冷冻水进水水温相同,但冷凝压力有一台偏高,886KPa,另外一台只有788KPa,冷凝压力高的热气旁通打开,负荷比冷凝压力低的高15%,冷凝压力高的也是刚刚清洗过冷凝器。问题是如何降低冷凝压力?3、想知道各位前辈设定开利冰机的冷冻水温差和制冷剂温差。