土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请教:钢芯铝铰线的导电部分截面积计算

请教:钢芯铝铰线的导电部分截面积计算

发布于:2008-07-09 15:18:09 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
在钢芯铝铰线中导电部分截面积是否包含有钢芯部分?请各位多多指教

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • tanggang2006
    tanggang2006 沙发
    我想弄明白的是:在导线受损修复时,规程上有标准,当导线在同一处损伤的程度,即包包含强度损失占总拉断力的百分比,和截面积损伤占总导电部分截面积的比例。这总导电部分截面积是指?应该不是总截面积,不然怎么还称为总导电部分截面积,不直接讲总截面积?请多多指教!
    2008-07-11 09:29:11

    回复 举报
    赞同0
  • wxdchgs
    wxdchgs 板凳
    以这种LGJ-120为例:
    钢芯为 7*2.00mm,钢面积为22平方。
    铝线为28*2.29mm,铝面积为115平方。总面积为137平方。
    2008-07-10 23:17:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 588 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配电室平面布置

急需高低压配电室平面布置图

回帖成功

经验值 +10