土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新手求教 该如何选定高压、低压计量的变比?
我要为一台800KVA的变压器安装高压计量,该选择多大变比的计量箱?怎样计算?
一台50KVA的变压器,求得该变压器低压侧额定电流为:5*14.4=72(A),此时我该选择多大变比的电流互感器?

[ 本帖最后由 xiaoyu_nj 于 2008-7-9 11:41 编辑 ]

全部回答(4 )

  • xiaoyu_nj
    800KVA变压器,算得高压侧额定电流80*0.577=46.16(A),我选50/5的高压计量箱行吗?
    用不用选75/5的?
    2008-07-09 16:12:09 来自 PC 评论 举报
  • qjf8061
    你也知道低压侧的电流是按变压器容量的1,45倍计算,那你的电流互感器还不知道怎么选呀
    计量互感器过负荷1.2运行就会计量不准啦,上楼的选择是对的.
    2008-07-09 15:25:09 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10