土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
供配电技术
\
新手求教 该如何选定高压、低压计量的变比?
新手求教 该如何选定高压、低压计量的变比?
我要为一台800KVA的变压器安装高压计量,该选择多大变比的计量箱?怎样计算?
一台50KVA的变压器,求得该变压器低压侧额定电流为:5*14.4=72(A),此时我该选择多大变比的电流互感器?
[
本帖最后由 xiaoyu_nj 于 2008-7-9 11:41 编辑
]
发布于
2008-07-09 09:15:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
xiaoyu_nj
800KVA变压器,算得高压侧额定电流80*0.577=46.16(A),我选50/5的高压计量箱行吗?
用不用选75/5的?
2008-07-09 16:12:09
来自 PC
评论
举报
qjf8061
你也知道低压侧的电流是按变压器容量的1,45倍计算,那你的电流互感器还不知道怎么选呀
计量互感器过负荷1.2运行就会计量不准啦,上楼的选择是对的.
2008-07-09 15:25:09
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
xiaoyu_nj
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
4
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2150 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
用不用选75/5的?
计量互感器过负荷1.2运行就会计量不准啦,上楼的选择是对的.