新手求教 该如何选定高压、低压计量的变比?
新手求教 该如何选定高压、低压计量的变比?
我要为一台800KVA的变压器安装高压计量,该选择多大变比的计量箱?怎样计算?
一台50KVA的变压器,求得该变压器低压侧额定电流为:5*14.4=72(A),此时我该选择多大变比的电流互感器?
[
本帖最后由 xiaoyu_nj 于 2008-7-9 11:41 编辑
]
发布于
2008-07-09 09:15:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
xiaoyu_nj
800KVA变压器,算得高压侧额定电流80*0.577=46.16(A),我选50/5的高压计量箱行吗?
用不用选75/5的?
2008-07-09 16:12:09
来自 PC
评论
举报
qjf8061
你也知道低压侧的电流是按变压器容量的1,45倍计算,那你的电流互感器还不知道怎么选呀
计量互感器过负荷1.2运行就会计量不准啦,上楼的选择是对的.
2008-07-09 15:25:09
来自 PC
评论
举报