土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于ABB交流接触器的几个现场问题

关于ABB交流接触器的几个现场问题

发布于:2008-07-09 09:07:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近在现场调试的时候出现的几个问题:泵是1.1KW的,交流接触器选的是ABB的B6-30-10,运行一段时间后继电器吸合后断电也不能断开,开始以为是油污的关系换了一个,后来还是出现同样的问题。在运行的过程中线圈会冒出火花,请问到底是哪里出错了?!谢谢!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • qjf8061
    qjf8061 沙发
    用个测量谐波的仪器在现场测量一下,是或者不是谐波的问题就知道了.
    2008-07-09 15:43:09

    回复 举报
    赞同0
  • violetloo
    violetloo 板凳
    这种情况可以参照三楼的意见。
    2008-07-09 14:33:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2075 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

能推荐一下20kv 不错的柜子品牌吗

能推荐一下20kv 不错的柜子品牌吗最近几个工程给的都是20kv电源

回帖成功

经验值 +10