发布于:2008-07-08 22:31:08
来自:暖通空调/零基础学地暖
[复制转发]
有一台96年马来西亚生产的松下CS-G120KC冷暖变频机,有时显示E99(DC峰值动作异常),上门两次(每次都待了3个小时多)试机,每半小时开关一次,第一天没故障,第二天开关机8次见到过两次,检查机组都挺正常的(参数如下)那位师傅修过此故障的能指点一下吗??
电源电压223V,整流过的电压不开机283V,开机248-256之间,压缩机电压在146-160之间,电流在4.8-8.2A之间,压力在0.6-0.7MP间.
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
bxjhs123
沙发
sharp壁挂式空调,以前从未出现过报警,最近能正常制冷, 但开机制冷几个小时后会发出蜂鸣报警声,出风口附近外壳有很多有点脏的水滴,第二天还是可以正常制冷, 但几小时后又报警又有水滴,请帮忙分析是啥原因?清洗了过滤网,问题还是没有解决。谢谢
2008-07-19 19:38:19
赞同0
-
y6645
板凳
310V是正常值(跟正常负载没有什么关系,超负载除外)。最高320伏,最低290伏以上。
2008-07-18 11:50:18
赞同0
加载更多回复 举报
“有时显示E99(DC峰值动作异常)”直流峰值动作异常。何种整流电路(有几个整流管)会不会其中一个开路或接触不良?
整流电容更换没有?
回复 举报