正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(1 )
主题
回复
粉丝
断路器
7.28 万条内容 · 418 人订阅
阅读下一篇
800KVA 变电所380V低压开关柜的出线电缆和框架断路器的连接处需作终端头吗?3相4芯的电缆一端接变压器低压侧星形中性点直接接地,若是TN-S系统,此N 线另一端应接到负荷端配电柜或设备的什么地方?应和接地网相连吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳1、在耐压前应测量绝缘电阻,绝缘电阻值3-15KV不低于1200兆欧,20-35KV不低于3000兆欧(交接时);
2、耐压试验应在断路器合闸、分闸状态下分别进行,连同连接铝排一起加压;合闸时,A相加压时,B、C相接地,B相加压时,A、C相接地,C相加压时,A、B相接地;这样做是防止相间距离不够或有杂物,送电时发生短路;试验电压一般为出厂值的85%,出厂值不明的可按:10KV耐压42KV,如带有CT,则按30KV加压;35KV耐压值为72KV;分闸时将断路器上端三相短接加压,下端三相短接并接地,试验电压:10KV加压42KV,35KV耐压值为72KV;试验无放电击穿为通过;(注意:CT二次短路接地,有带电显示装置的其引出线也应短路接地)
断路器分,合闸的阻值:直接用万用表测量其分合闸线圈电阻值,同一类型线圈阻值应差不多;
回复 举报