土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 怎样做中压配电柜耐压试验

怎样做中压配电柜耐压试验

发布于:2008-07-08 21:56:08 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
怎样做中压配电柜耐压试验
  • hydropower168
    hydropower168 沙发
    中压配电柜耐压试验,只要是看连不连接PT一起做试验!

    如果不连PT,那么就用工频加压即可,按柜内耐压水平最低设备的电压试验.

    如果有PT,不想解开PT试验的话,那么就得采用高频法加压(工频过压下会使PT饱和的),这个试验费用就大了!
    2009-05-12 10:30:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。