土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高手指点:这样消防水泵吸水也可以作为自灌式吸水?

高手指点:这样消防水泵吸水也可以作为自灌式吸水?

发布于:2008-07-08 21:28:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
这样消防水泵吸水也可以作为自灌式吸

[ 本帖最后由 ydh1981 于 2008-7-9 10:42 编辑 ]

Snap1.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • 伯大哥
    伯大哥 沙发
    不可以的,消防泵应该在可靠状态下运行备用状态。
    《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)规定
    10.2.3 系统的供水泵、稳压泵,应采用自灌式吸水方式。
    《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261—2005,条文说明4.2 消防水泵安装4.2.3 本条对吸水管及其附件安装提出了要求,
    消防水泵吸水管安装若有倒坡现象则会产生气囊,采用大小头与消防水泵吸水口连接,如果是同心大小头,则在吸水管上部有倒坡现象存在。异径管的大小头上部会存留从水中析出的气体,因此应采用偏心异径管,且要求吸水管的上部保持平接(见图2)。
    美国NFPA 20第2.9.6条也明确规定:吸水管应当精心敷设,以免出现漏气和气囊现象,其中任何一种现象均可严重影响消防水泵的运转。
    2014-07-02 10:12:02

    回复 举报
    赞同0
  • wglgpsr
    wglgpsr 板凳
    水池的最高水位是-2.6M,不可认为是自灌式吸水。这要看你的消防水池补水阀开启水位是多少。不能以最高水位来说事。如果消防水池补水阀开启水位是-2.9M,那么吸水管水平段就空了,这段管中的空气如果进入水泵,水泵就不能工作了。
    这种设计是很危险的。千万不要拿生命、财产和自己的前途开玩笑。
    水泵吸水管上返的做法不要采用。
    2014-06-30 21:30:30

    回复 举报