沙发
不可以的,消防泵应该在可靠状态下运行备用状态。
2014-07-02 10:12:02
赞同0
-
wglgpsr
板凳
水池的最高水位是-2.6M,不可认为是自灌式吸水。这要看你的消防水池补水阀开启水位是多少。不能以最高水位来说事。如果消防水池补水阀开启水位是-2.9M,那么吸水管水平段就空了,这段管中的空气如果进入水泵,水泵就不能工作了。
2014-06-30 21:30:30
赞同0
加载更多《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)规定
10.2.3 系统的供水泵、稳压泵,应采用自灌式吸水方式。
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261—2005,条文说明4.2 消防水泵安装4.2.3 本条对吸水管及其附件安装提出了要求,
消防水泵吸水管安装若有倒坡现象则会产生气囊,采用大小头与消防水泵吸水口连接,如果是同心大小头,则在吸水管上部有倒坡现象存在。异径管的大小头上部会存留从水中析出的气体,因此应采用偏心异径管,且要求吸水管的上部保持平接(见图2)。
美国NFPA 20第2.9.6条也明确规定:吸水管应当精心敷设,以免出现漏气和气囊现象,其中任何一种现象均可严重影响消防水泵的运转。
回复 举报
这种设计是很危险的。千万不要拿生命、财产和自己的前途开玩笑。
水泵吸水管上返的做法不要采用。