土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 急求助大家给我想办法定管材
高差500米,长度25Km,流量为6升/S,冬天温度在-20摄氏度,7Km路段明敷设,选什么管材好,多大管径,可有什么好的施工方案。求助大家帮忙出出主意。

[ 本帖最后由 dazhuixia2 于 2008-7-9 09:45 编辑 ]

全部回答(2 )

  • dazhuixia2
    谢谢楼上的,我补充下:管道高差主要在那明敷的7KM里内,地势很差,在山地里面,不能开挖,大石头太多,又要过主河流好几次,主要河流弯曲太大(到春天容易碰到雪崩),帮我在想想办法。这工程是温泉引水的,准备明年开工施工。还想求助下,加厚钢管可以在多少米高差下不用减压,后面地势较平的这段,我想用PE管地埋,过河道用无缝钢管,是否可行,要设检查口不,求助高人、专家给予解答。

    [ 本帖最后由 dazhuixia2 于 2008-7-10 16:16 编辑 ]
    2008-07-10 16:01:10 来自 PC 评论 举报
  • ley
    ley
    1、500m水头,没管子能用的,只能分段减压输送,也可做成降压池减压;
    2、选热镀锌钢管(加厚)或无缝钢管;
    2、流量不大q=21T/h(6L/s)
    选DN70 V=1.7
    DN80 V=1.21
    3、选DN70较好(为什么?想一想);
    4、冬天管道保温办法很多:深埋、做保温层、电加热等等;
    5、管道伸缩要考虑;
    6、楼主具体没交代清楚,如管道经过地点状况(是平地、山地、可挖、不可挖)、为什么有的要明敷?
    7、管道连接方式...
    2008-07-10 12:45:10 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.67 万条内容 · 856 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10