土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 求助:泵房通风量计算

求助:泵房通风量计算

发布于:2008-07-08 18:04:08 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
电动机总功率580kW,其中2台90kW,效率93.5%;2台200kW,效率94.5%。我按设计手册算散热量:Q=1000η1*η2*η3*N*(1-η)/η,算出来有差不多11881kW;;通风量按手册公式:L=3600Q/cρ(tp-tw)算出来有1694.06万m³/h。怎么这么大呢?我:算错了?请各位高手指点。

[ 本帖最后由 fcyqt 于 2008-7-8 18:08 编辑 ]
  • fcyqt
    fcyqt 沙发
    是一个小时4-5次吗?那有效功率与放热量之间的比值是多少呢?是怎样确定的呀?
    但是给水排水设计手册上就是这个公式,用的就是电动机的安装功率算的。
    2008-07-08 23:58:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

机械补风问题

《高规》8.4.11规定设置机械排烟的地下室应设置送风系统。而没有规定地上建筑,条文解释说地上可以通过门或窗补风。我想问对于无窗地上房间只通过门的补风行么?需要设置机械送风系统么?

回帖成功

经验值 +10