采用平法表达的框架,如何表达节点核芯区的抗震要求?
采用平法表达的框架,如何表达节点核芯区的抗震要求?
抗震规范第6.2.15条有对框架节点核芯区抗震验算的要求.
问:
1,SATWE是否可以进行节点核芯区抗震验算?在哪里查验算结果?
2,采用03G101-1平法表达,如何表达框架节点核芯区抗震构造措施要求?平法03G101-1关于这个问题,有无规定?
发布于
2008-07-08 15:51:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
东莞往事
SATWE可以进行节点核芯区抗震验算。但平法无表示,这一块在进行施工图绘制时都略过去了!
2010-04-30 09:21:30
来自 PC
评论
举报
zhangwq8200
SATWE可以进行节点核芯区抗震验算。
2010-03-29 10:57:29
来自 PC
评论
举报