土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请高手来挑错,新作办公楼给排水图

请高手来挑错,新作办公楼给排水图

发布于:2008-07-08 15:25:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请高手挑错

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangzhaojun268
    给排水吗能用就行,消防方面吗,1)要2根立管2只箱,2)倒流防止器没用,3)保证最高栓口压力2.5且有稳压措施
    2008-11-19 10:07:19

    回复 举报
    赞同0
  • nokiabvb
    nokiabvb 板凳
    可不做消防给水

    给水立管最好设2个
    2008-07-10 09:40:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

长期各类口径冷热IC卡水表

我单位长期各类口径IC卡冷热水表。北京及周边地区请联系--13701352613,01062269141,王先生。

回帖成功

经验值 +10