请高手挑错

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangzhaojun268
    给排水吗能用就行,消防方面吗,1)要2根立管2只箱,2)倒流防止器没用,3)保证最高栓口压力2.5且有稳压措施
    2008-11-19 10:07:19

    回复 举报
    赞同0
  • nokiabvb
    nokiabvb 板凳
    可不做消防给水

    给水立管最好设2个
    2008-07-10 09:40:10

    回复 举报
    赞同0