土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 开机时,高压过高是哪个地方有毛病?

开机时,高压过高是哪个地方有毛病?

发布于:2008-07-08 14:36:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我有一个制冷系统,蒸发温度-20度,冷凝温度40度,制冷剂r22,在刚开机时高压达到27公斤的压力,低压正常,一会儿后高低压都恢复正常~!有那位大虾知道这是咋回事?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yulinzhongfhp
    yulinzhongfhp 沙发
    十分有可能是你的系统里没有设贮液罐(特别是冷凝器形式为套管换热器)或偏小,或者贮液罐位置高于冷凝器,无法贮液.当刚开机时冷凝器里充满大量的气液,此时阻力较大,压机排出的高压高温气在短时间内没有有效的换热面积,得不到冷凝,因此只是开机时一段时间内高压报警.增加贮液罐或是将冷凝器抬高便可解决.我在厂里测试的时候也碰到过这种现象.
    2008-07-12 20:31:12

    回复 举报
    赞同0
  • c1x2j5j3z3
    c1x2j5j3z3 板凳
    刚开机时压力很高,运行一段时间高低压都正常大多是因为上次停车时蒸发器残存的制冷剂受环境温度的影响吸气压力很高导致排气压力很高,可以通过改变电磁阀的控制(停车前提前停止电磁阀的供液)莱解决此问题。
    2008-07-12 14:14:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 835 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于制冷用管道采用GB/T8163流体管的问题?

目前制冷,氨或氟管道采用无缝钢管,原来我记得普通的A3钢,现在国家规范要求采用流体管,但是市场上又买不到,温度也不符合规范?

回帖成功

经验值 +10