土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教莫名的电缆发热

请教莫名的电缆发热

发布于:2008-07-08 10:31:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
刚接到现场电话, 一根VV 4*35+1*16电缆一芯发热, 钳形表测电流 59A, 按说35平方铜缆载流100A以上, 即使现场看错了,是25平方的,按手册是98A,起码也在80A以上吧. 又是新电缆,棚内敷设, 现场无热源. 位于机房内,有空调, 散热条件还是可以的. 真是莫名其妙.
大家在感觉实际设计时电缆载流留多大系数合适? (比照电缆线路规范是再放大些还是可缩小点)
请诸位高手多多指点

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • qwertyui310226
    测量电缆的直流电阻先.:time:
    2008-08-08 14:58:08

    回复 举报
    赞同0
  • zhaogaping74
    zhaogaping74 板凳
    三相负荷不平均所导致的
    2008-07-11 19:07:11

    回复 举报
    赞同0