求助: 直流盘报一段差压报警合及一段绝缘报警合!
求助: 直流盘报一段差压报警合及一段绝缘报警合!
天气:雷雨时
直流盘报:一段差压报警合:一段绝缘报警合!
系统显示 :一段控母正对地45V,一段母线负对地65V......怎样判断是否真有接地现象?怎样解决这种问题?如何查找是否接地?
发布于
2008-07-08 09:20:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
gdzjppp
用万用表对地量一下,如还是那个值,查一下接地点是否牢固。注意监测仪自已引起的接地。