土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓系统和喷淋系统的的工作压力如何确定
请问消火栓系统和喷淋系统的的工作压力如何确定?是否按水泵的扬程就可以确定?

全部回答(7 )

  • 高yx
    高yx 发表于 2017-9-14 15:00 道理上水泵的扬程即是系统的工作压力。但是根据这么多施工项目的经验,电子厂房类的ARRAY工艺与模组工艺的消 …不同的设计考虑的方面不一样,可能是考虑遗漏吧
    2017-09-14 15:25:14 来自 PC 评论 举报
  • 高yx
    道理上水泵的扬程即是系统的工作压力。但是根据这么多施工项目的经验,电子厂房类的ARRAY工艺与模组工艺的消火栓压力都是0.9~1.1Mpa。根据计算,按照新规范消火栓口动压0.35Mpa,沿程和局部损失按10米估算,高程差按30米考虑,共75米,当考虑安全系数是1.2时,水泵的扬程才达到90mH2O。一般的安全系数都是1.1,可见设计放量还是挺大的。
    2017-09-14 15:00:14 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10