请问消火栓系统和喷淋系统的的工作压力如何确定?是否按水泵的扬程就可以确定?
发布于
2008-07-08 09:13:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
高yx
高yx 发表于 2017-9-14 15:00 道理上水泵的扬程即是系统的工作压力。但是根据这么多施工项目的经验,电子厂房类的ARRAY工艺与模组工艺的消 …不同的设计考虑的方面不一样,可能是考虑遗漏吧
2017-09-14 15:25:14
来自 PC
评论
举报
高yx
道理上水泵的扬程即是系统的工作压力。但是根据这么多施工项目的经验,电子厂房类的ARRAY工艺与模组工艺的消火栓压力都是0.9~1.1Mpa。根据计算,按照新规范消火栓口动压0.35Mpa,沿程和局部损失按10米估算,高程差按30米考虑,共75米,当考虑安全系数是1.2时,水泵的扬程才达到90mH2O。一般的安全系数都是1.1,可见设计放量还是挺大的。