土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 什么地方有对安装好的风机盘管的噪声的要求呀?

什么地方有对安装好的风机盘管的噪声的要求呀?

发布于:2005-03-10 18:00:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我们做的一个工程,安装完后,发现风机盘管的噪声比较大,可是,不知道什么地方对这个有具体要求,请各位大虾帮助一下,谢谢。。。。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • huangwei_njg
    huangwei_njg 沙发
    盘管的噪声问题在规范中有要求的, 能达到就行了。如果业主有特别的噪声要求,应该会在招投标文书中有约定(针对施工企业),如果合约中有约定那就只能做降噪处理,如果合约中无约定,在来往文书中提出要求,那可以要求追加帐。不清楚你做的项目中风机盘管与风口的连接方法? 我做过一个是硬管接风口的,后在风管内贴消声棉,在原来48dB的基础上可以降低7分贝,那个项目业主要求噪声要求为40dB(老外老总办公室)。
    另,厂家样本上的噪声都是有猫腻的,他们的测试方法和环境噪声都是特定的,最好在订货时确认一下。
    2005-03-23 10:40:23

    回复 举报
    赞同0
  • giadr
    giadr 板凳

    呵呵,鄙视开利一下
    2005-03-20 19:50:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多