请教各位高手这个问题,消火栓给水管网从泵房接出后要在厂区内形成环状管网,然后分别接入厂区内的各个建筑物,请问喷淋给水管网是否在厂区内也要连成环状管网呢?请高手们指教下。。谢谢了。。。
发布于
2008-07-07 22:38:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
tzh188
原帖由 limeng327 于 2008-7-8 00:05 发表
主要是看报警阀安装在哪里了。
1.多个报警阀的情况下水泵出水管要在报警阀前成环。
2.单个报警阀可不做环网。
例如:报警阀都设在泵房内,则管道在泵房内报警阀前成环;
若报警阀设置泵房外的一处或几处,则泵房 ...
说的完全正确
2008-07-21 10:17:21
来自 PC
评论
举报
accard
同意以下意见
主要是看报警阀安装在哪里了。
1.多个报警阀的情况下水泵出水管要在报警阀前成环。
2.单个报警阀可不做环网。
例如:报警阀都设在泵房内,则管道在泵房内报警阀前成环;
若报警阀设置泵房外的一处或几处,则泵房需要2根出水管去厂区组环了。
2008-07-20 20:40:20