土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋管道从泵房接出后是否要在厂区内成环状管网
请教各位高手这个问题,消火栓给水管网从泵房接出后要在厂区内形成环状管网,然后分别接入厂区内的各个建筑物,请问喷淋给水管网是否在厂区内也要连成环状管网呢?请高手们指教下。。谢谢了。。。

全部回答(10 )

  • tzh188
    原帖由 limeng327 于 2008-7-8 00:05 发表
    主要是看报警阀安装在哪里了。
    1.多个报警阀的情况下水泵出水管要在报警阀前成环。
    2.单个报警阀可不做环网。
    例如:报警阀都设在泵房内,则管道在泵房内报警阀前成环;
    若报警阀设置泵房外的一处或几处,则泵房 ...
    说的完全正确
    2008-07-21 10:17:21 来自 PC 评论 举报
  • accard
    同意以下意见
    主要是看报警阀安装在哪里了。
    1.多个报警阀的情况下水泵出水管要在报警阀前成环。
    2.单个报警阀可不做环网。
    例如:报警阀都设在泵房内,则管道在泵房内报警阀前成环;
    若报警阀设置泵房外的一处或几处,则泵房需要2根出水管去厂区组环了。
    2008-07-20 20:40:20 来自 PC 评论 举报