有一个独立消防泵房,双回路电源入户,照明也从双电源互投箱引出,但独立计量,
问题是我如果设置了照明的指甲开关,那么消防强启不能实现,若不用开关,就是长明灯,太浪费了。求助!!!

全部回答(6 )

  • zwd0791
    公共走道的应急照明在火灾时是供人员疏散的,人多且杂,不知灯开关在何处,所以要强点。水泵房的应急照明是供专业工作人员继续工作的,他们很清楚灯开关的位置。在下认为水泵房和消防控制室变电所一样应保证照明电源,无需强点。
    2008-07-07 18:11:07 来自 PC 评论 举报
  • yanghui1360207
    忘说了,没有值班室
    2008-07-07 16:03:07 来自 PC 评论 举报