求助!关于UPS和蓄电池,长时放置后使用的问题~~~~
求助!关于UPS和蓄电池,长时放置后使用的问题~~~~
UPS已经闲置近5年,机头为1000VA,蓄电池为,3块12V,38AH,还能继续使用吗。?如果我想继续使用,应做哪些测验??????
请各位帮忙,给予答复,谢谢!!!!
补充:部分电池电压已经低于规程的电压,最小6V左右。
发布于
2008-07-07 14:20:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
qbw4607
38AH容量的电池,就是按照10小时放电计算,电流为3.8A,如果能够达到此标准认为合格.
2008-07-08 13:21:08
来自 PC
评论
举报
suiyuanlili
请问蓄电池如何计算容量~~~~~~~~~~~~~~~~~~
谢谢~
2008-07-08 12:02:08
来自 PC
评论
举报