土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓的静水压力与水枪的充实水柱

消火栓的静水压力与水枪的充实水柱

发布于:2005-03-10 16:54:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
规范有水枪的充实水柱一般是7~15米,一般低层的消火栓系统,它的静水压力是靠屋顶水箱维持的,而且一般来说,这个静水压力根本不能让最不利点消火栓水枪的充实水柱达到7-15米,而现实生活中却有很多这样的设计,该如何解释水枪的充实水柱和消火栓的静水压力呢?

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • yjjnf2000
    yjjnf2000 沙发


    在措施第几页呢?我怎么不知道呢?
    2007-10-13 21:27:13

    回复 举报
    赞同0
  • zxj-gpszx
    zxj-gpszx 板凳
    如果消防水箱满足不了顶层消火栓7-13米充实水柱的话,就要设置增压设施,或者根据8。6。2-9条规定设置启泵按钮。
    2005-03-13 11:48:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多