各位高手关于低压GGD的主接线图方面,我目前在做一个项目的图,大多是以电动机为主的负荷!
看了别人之前设计的主线图中除了在400V的每个配电柜当中都设有一个刀开关,还在每个分支线路也就是机旁的操作柜当中都设计了刀开关,我个人以前没碰到过这种,低压中都没设有过刀开关。现在我不想设计刀开关在每个支线当中去。
我觉得没必要不知道各位高手有什么好的意见????
附件基本上是以前做的图,我现在想把分支柜当中的刀开关全部给取了,不知道是否合理
请高手们指点迷津迷津,如果那有不合理的地方也请多指点

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zjf852
    zjf852 沙发
    好的知道也明白了谢谢同志们了啊!!!!!!
    2008-07-08 08:13:08

    回复 举报
    赞同0
  • yangyumail
    yangyumail 板凳
    刀开关是不适宜取消
    作为单柜检修的时候起隔离作用
    不用断掉整套系统
    还有严格按照标准来说
    双段母线的系统
    进线柜进出线都应该有隔离开关
    因为如果只有进线有隔离刀
    这个时候另外一台变压器通过联络柜送电过来
    造成本柜的断路器下桩头带电
    造成进线柜无法进行单柜检修
    2008-07-07 11:43:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多