土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ GGD主接线的问题

GGD主接线的问题

发布于:2008-07-06 17:58:06 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
各位高手关于低压GGD的主接线图方面,我目前在做一个项目的图,大多是以电动机为主的负荷!
看了别人之前设计的主线图中除了在400V的每个配电柜当中都设有一个刀开关,还在每个分支线路也就是机旁的操作柜当中都设计了刀开关,我个人以前没碰到过这种,低压中都没设有过刀开关。现在我不想设计刀开关在每个支线当中去。
我觉得没必要不知道各位高手有什么好的意见????
附件基本上是以前做的图,我现在想把分支柜当中的刀开关全部给取了,不知道是否合理
请高手们指点迷津迷津,如果那有不合理的地方也请多指点

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zjf852
    zjf852 沙发
    好的知道也明白了谢谢同志们了啊!!!!!!
    2008-07-08 08:13:08

    回复 举报
    赞同0
  • yangyumail
    yangyumail 板凳
    刀开关是不适宜取消
    作为单柜检修的时候起隔离作用
    不用断掉整套系统
    还有严格按照标准来说
    双段母线的系统
    进线柜进出线都应该有隔离开关
    因为如果只有进线有隔离刀
    这个时候另外一台变压器通过联络柜送电过来
    造成本柜的断路器下桩头带电
    造成进线柜无法进行单柜检修
    2008-07-07 11:43:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 553 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低压开关电气产品的选择

大家好,我有个问题,请教一下各位:配电箱里面的各种断路器,熔断器的具体型号是如何选择,每个商的同一类产品有很多种,不知如何下手(其额定电流我知道如何计算,就是不知道选择具体的型号)。[ 本帖最后由 gjg2233 于 2008-7-6 09:51 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10