正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(6 )
主题
回复
粉丝
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1292 人订阅
阅读下一篇
请教各位大虾一下,如果能告诉我,偏差比例最好
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句这个问题提的好,一般18F楼供水分3个区,1~4层低区市政直供,5~11层中区,12~18层高区。
采用变频直供就要2套机组,分别中区和高区。
采用屋顶水箱供水也可以,9~18层直供,5-8层减压供给。这里高中区变化了。
先计算水箱的容积,分成4个小水箱分别置于4个单元的电梯机房顶上,各水箱之间加连通管,只要在其中一个水箱设进水管和液位控制就可以了。
回复 举报
一、上述低位水箱加变频的供水方式,许多已经改掉。如①北京龙泽苑F组团23层搂,03.3.改用限低压、防负压装置。物管会书面意见‘摘要’:“仅占泵房一角、市疾控中心检测1--22层含氯0.7mg/L、用电量降低了80%、自动运行免维护、撤去值班员、免定期刷池(停了消毒器)F楼一楼原反映噪声问题没有了,受业主广泛赞誉,给我物管公司代来便利,这是洁净省电低噪声理想的高楼补压供水装置。”新技术,经历了严格的非典期;原设备向水池放水时,水压有时降为零(无负压);新设备的限低压作用,使进水管始终在0.28Mpa以上,对公网和周围无影响。
②一座90户居民楼,原用低位水池,3kw泵加压。改用750瓦限低压装置,省电94%,解决了水的污染。
二、叠压装置品牌和设计的差距很大。上月一17层楼49米高、300余户,自来水压0.4Mpa,定用叠压供水设备。按其它型号设计:Q=46m3/h;H=80m;功率N=15kw。厂家根据自身限低压能力及其特点选:Q=17m3/h;H=23m;N=2.2kw。年省电56000‘度’。供水部门:只要用户满意,设备越小对城市供水影响越少。根据厂家的承诺:压力、水量如不满足需要,厂方无偿解决,已验收、运行。
三、按上例18层楼,假设1000户居民,水压0.2Mpa,我替厂家设计如下:Q=48m/h;H=46m;N=9.3kw,一用一备。泵装在地下室,单台直径200mm,共占地约2平米,泵前一条管,泵后两条管:一条直供各幢各单元的三楼、另一条供4至18搂。不要水池、水箱,不要消毒。
向水池放水时压力可能为零,对市政管网影响较大;但用限低压装置,仅比当地服务压力降0.02Mpa。
该设备已有行业标准、规范、标准设计图集。应该试一下,已有多台供32层。单台日供5000吨的,仅一个区就联装三座自来水公司的加压站(每台可供3万余人),可见节能、省地、防污染潜力之大。仅在此对限低压、防负压技术提供些实例,供参考。
回复 举报