土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个简单的直流稳压电源制作问题

一个简单的直流稳压电源制作问题

发布于:2008-07-04 23:54:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我要做一个题目是一个12V的交流变压器 4只二极管 一个(该选多大)滤波电容 和一只(该选多大)限流电阻 还有一只(该选多大)稳压二极管 和使一只三瓦的灯亮啊 请问我该如何选元件啊 谢谢 为什么这么选啊

[ 本帖最后由 xiao_1223 于 2008-7-5 00:12 编辑 ]
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    设计条件还不够,“使一只三瓦的灯亮”如果是目标,就不需要“4只二极管 一个(该选多大)滤波电容 和一只(该选多大)限流电阻 还有一只(该选多大)稳压二极管 ”,只要满足变压器大于3W,输出电压与“一只三瓦的灯”一样就可以了。
    “简单直流稳压电源制作”需要指标的,首先是输出电压是多少,二是输出电流是多少,三是稳压性能(电压最低值和最高值),四是滤波性能(纹波系数——电压波形的高低不平程度)。
    2008-07-05 02:20:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大空间商场的疏散方向指示标志距地2.5米吊装还是距地1.0米一下柱子或墙上安装?

大空间商场的疏散方向指示标志距地2.5米吊装还是距地1.0米一下柱子或墙上安装?消防支队突然不再允许疏散标志灯吊装了,说大空间商场里也有疏散走道,查了所有规范,没找多疏散走道的定义,头晕了,唯一能找到的就是新民规里的13.8.4.不知那里还有相关的条文

回帖成功

经验值 +10