风量15000,排风风机安装在屋顶侧面,里面没有接风管,这时的风压该怎么估算。
HTF(A)-I-5.5 风量15000时,风压有398pa,是不是太大了,各位是怎么做的?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • cnbbzz
    cnbbzz 沙发
    是大了,但是对于风机这个定型产品,没有厂家选型的前提下,设计人员可能选不到更合适的。
    2010-05-12 13:08:12

    回复 举报
    赞同0
  • xinya2008
    xinya2008 板凳
    我觉得不大,实际上自然补风通道的阻力还是很大的,而且根据装修的情况,很难预料,选大点也没啥吧?
    2010-05-12 12:13:12

    回复 举报
    赞同0