土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 增设夹层大梁端按铰接计算,简支梁配筋行吗

增设夹层大梁端按铰接计算,简支梁配筋行吗

发布于:2008-07-04 15:53:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
原一层商业门面层高7米,柱网8*8米现需增设夹层,因跨度较大,担心施工植筋质量无法保证,我的思路如下:夹层以下柱加大断面,即外包10公分钢筋砼,大梁两端按铰接计算,简支梁配筋,这样简支梁端上部仅按构造配4根16架立筋,下部筋就很多,这样我就不担心植筋质量,且对原柱的影响较小。但是把连续框架梁按简支梁配筋,总觉得有些不妥,不知梁端上部开裂后是否安全,柱加宽的10公分可否看着简支梁端的支撑点,有高手能帮忙吗?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • pwz1972
    pwz1972 沙发
    1.加固规范对植筋的间距是有要求的,过密会产生劈裂破坏,是不行的
    2.夹层结构能否采用钢结构或钢混结构呢?
    3.只要先后混凝土和植筋节点处理好,我个人看法是可以按固支处理,但不调幅
    2008-07-15 18:19:15

    回复 举报
    赞同0
  • caihying
    caihying 板凳
    个人觉得3楼的版主说的比较实在。
    2008-07-14 10:12:14