土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 三菱电梯故障排除实例

三菱电梯故障排除实例

发布于:2008-07-04 13:27:04 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
电梯故障排除实例
三菱GPS故障
电梯故障案例分析01
故障现象:
某医院两台三菱GPS-I群控电梯,当有外召唤时,群控中的一台电梯响应该召唤后,该外召唤并不消号,只有等另外一台电梯也响应该外召唤后,才消号.也就是说,对于任何一个外召唤,两台群控电梯要各响应一次.
处理过程:
1.对电梯软件中的楼层设定,单梯/群控设定进行检查,未发现问题;
2.检查外召唤接线,接线正确.
3.断开群控控制柜电源,再断开其中一台电梯的主电源,则另一台电梯运行正常.
4.只断开群控控制屏电源,则对于任何一个外召,两台电梯都要进行一次响应.
5.通过上述检测可以断定,两台电梯独立运行是正常的,问题应该出在群控部分或群控与各单梯的通信上;
6.对群控电脑板进行检测(或更换),未发现问题;
7.对光纤电缆检查时发现,两根光纤长出的部分被分别捆绑在控制柜的框架上,弯曲部分弧度过小.更换两根光纤通信电缆,电梯恢复正常.
本案例启发:
本案例中两台电梯公用一套外召唤信号,即外召唤信号是一套按钮两套显示的形式.外召唤信号是分别进入两台电梯的P1主电脑板后,再通过光纤电缆与群控制电脑板进行通信的.当通信出现故障时,两台电梯实际上处于单独运行状态.又因为两台电梯公用一套外召唤按钮,因此乘客感觉对每一个外召唤信号,两台电梯都要分别进行一次响应.
本案例说明,对光纤电缆要正确使用.
电梯故障案例分析02
故障现象:
某大厦三菱GPS-I电梯,所有外召唤按钮无效,并且所有厅门无楼层显示.
处理过程:
1.首先检查电梯当前的运行状态,因为如果电梯处于专用状态,则所有外召唤及厅门楼层显示都无效.经检查发现电梯当前处于自动运行状态.
2.查阅电梯P1电脑板的故障代码,故障代码显示"EC",即"到厅门串行传输错误";
3.对P1板进行检测(或更换),未发现问题;
4.逐层对外召唤按钮进行检测,发现所有的外召唤按钮都没有直流电源输出.进一步检查发现,5楼的外召唤按钮电源故障.更换5楼外召唤后,故障仍然没有排除.
5.检查机房控制柜外召唤的保险丝,发现该保险丝已经烧断,更换后,电梯恢复正常运行.
本案例启示:
虽然GPS-I电梯采用数据总线形式的串行通信方式,原则上如果一个楼层的按钮出现串行通信故障,不会影响到其它楼层按钮的正常响应.但是,如果是一个楼层的外召唤按钮的电源故障,尤其是整流稳压电源的交流侧发生短路故障,则会导致所有外召唤按钮无法正常工作.
电梯故障案例分析03
http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1568136&fromuid=911361
这个家伙什么也没有留下。。。

装饰装修材料

返回版块

6.32 万条内容 · 193 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教大家 彩钢瓦的规格?

请教大家 彩钢瓦的规格?有没有标准?

回帖成功

经验值 +10