土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于自喷作用面积的确定

关于自喷作用面积的确定

发布于:2008-07-04 09:47:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
:handshake 各位好,做设计这么多年了,对自喷的作用面积的确定还有点不明确的地方,想请各位畅谈自己的想法.

大家都知道,作用面积内的喷头数量对系统流量的影响很重要,对大开间的建筑,因为喷头布置间距较均匀,作用面积内的喷头数量容易控制在合适的范围内,而往往在隔间较小较多的建筑内,作用面积内的喷头数量会很多,造成系统流量偏大,对于这类建筑,是不是可以适当减小作用面积的范围,毕竟房间的隔墙对火灾的蔓延有阻挡作用,实际开放的喷头保护的面积可能真的远小于规范规定的160平方.各位就此有何体会和高见,请多提看法.:handshake

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cad15829260729
    我也不是很清楚,但肯定是不考虑隔墙的影响的。
    2013-08-16 18:09:16

    回复 举报
    赞同0
  • wlaugher
    wlaugher 板凳
    自己顶一下,举例:一个几百平方米的大厅里,作用面积内的喷头数量大概在13~15个左右,每个喷头流量约在1.33~1.8L/s左右,计算下来,系统流量约21~27L/s;如果同样面积的餐厅分隔成开间为4.2m*7.5m的包间,每个包间内喷头数量就是6个,160平方米作用面积内包间数量可能达到5个之多,这时作用面积内的喷头数量就超过30个了,即使控制喷头工作压力和喷洒水量,系统流量也不可避免增加,加上设计时往往不太注意,减压计算时粗心的话更容易使系统流量超过原来估算的30L/s...不知各位有没有碰到这样的情况,如何处理?这个作用面积划分时可不可以考虑房间隔墙的影响?
    2008-07-04 10:23:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《建筑给水塑料管道工程技术规程》08征求意见版

中华人民共和国行业标准建 筑 给 水 塑 料 管 道 工 程 技 术 规 程Technical specification for plaseline engineeringfor water supply in buildingscjj-×××(征求意见稿)主编单位:上海现代建筑设计(集团)有限公司上海建筑设计研究院有限公司 中国建筑金属结构协会 给水排水设备分会 批准部门:

回帖成功

经验值 +10