请教pkpm中楼梯间荷载输入的问题小弟刚刚学习pkpm,对楼梯间的荷载输入不太明白,还请大家多多指点。我的理解是将梯段板的重量和面层的做法的自重作为恒荷载+活荷载布置在楼梯间就可以了,但是现在我看了一本书《多高层钢筋混凝土结构设计》(季韬,黄志雄),它不仅加了恒活荷载,而且还以荷载输入的形式加了一个均布荷载在与楼梯梁搭接的框架梁上。这是为什么啊?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(41 )
只看楼主 我来说两句-
gaogg
沙发
改为单偏压计算,结果正常,你去试试
2009-01-04 17:25:04
赞同0
-
gaogg
板凳
看了一下你的模型,配筋异常跟参数设置有关:除角柱外,所有框架柱应按单偏压计算、配筋时按双偏压验算;只有角柱按双偏压计算。
2009-01-04 17:22:04
赞同0
加载更多回复 举报
另外本工程明显是强梁弱柱,应该加大柱的刚度。