土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 这个锅炉房该怎么设计?

这个锅炉房该怎么设计?

发布于:2008-07-03 17:40:03 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
地下燃气锅炉房,内设4台3T采暖热水锅炉,其中有一台是专门给另外一个单位的用的95/70度,做独立系统;剩下3台是一个单位的,其中两台是95/70度,供多层老式采暖系统,一台是80/60度,供高层住宅分户计量采暖,这种情况下烟囱是设置一个呢?还是一个炉子设置一个?因为一台炉子是给别的单位,烟囱单独设置是不是好一些?另外采暖热水80/60度应该选择普通带压炉(95/70度),按照80/60度运行,还是应该直接选择80/60度的真空热水锅炉?请各位指教,谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hanfuli
    hanfuli 沙发
    烟筒不分开应该五所谓吧,后面还是采用真空热水锅炉比较好,节能,五爆炸危险
    2008-07-17 11:15:17

    回复 举报
    赞同0
  • sxhqy
    sxhqy 板凳
    这么没人回答啊,自己顶起来
    2008-07-04 15:57:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。