1、某30万平方小区,节能改造,室外供热水管道保温,原来用的保温材料为150mm厚的水泥膨胀珍珠岩(导热系数0.16W/mK),现改用玻璃棉(导热系数0.034W/mK),且供回水温由95/70变为130/70,地沟内温度40℃,那么改造后需要的保温材料厚度应为()
a) 30mm b) 40mm c) 50mm d) 60mm
根据民用建筑节能设计标准第5.3.4条,5.3.5条,0.034/0.037*(30+10)=36.7mm,所以最后选40mm

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • songjian69
    songjian69 沙发
    热损失Q=KF(t1-t2),计算损失的目的是求在不同传热阻和不同温度下传热K值,然后导出保温材料的厚度。
    2008-07-15 21:30:15

    回复 举报
    赞同0
  • byxnz
    byxnz 板凳
    8楼的,请教下怎么计算热损失?计算出热损失的目的是什么?节能前后单位长度热损失在不同温度下是不一样的,请解释下思路