一、概述
某公司是一家专业运动器材的专业工厂,在生产过程中产生的废水主要是以下两类:
1、生产用水:项目生产用水主要为车间定期清洗水、脱脂、酸洗、磷洗工序产生的废水,据建设单位提供资料,其生产废水量约为20 m³/d。
2、生活用水:项目职工定员300人,50%人员住厂,根据GBJ14-87《室外排水设计规范》,职工生活用水量取50-100L/d×人,那么生活用水量为30 m³/d。生活废水排水系数按80%设计,则生活污水排放量为24 m³/d。
3、综上所述,该项目的废水排放量约为44 m³/d。
二、甲方对于工程要求
1、出水应根据环保局要求每项指标均能达标排放即出水符合
GB8978-1996《污水综合排放标准》的二级标准;
2、尽量采用原有的建(构)筑物;
3、综合考虑未来浓缩污泥的处理问题;
4、减低设备耗电量要求;
5、易操作管理。
废水的特征及水质
(1)处理水量
设计污水量为44 m³/d
(2)设计进水要求
该项目的进水水质情况见表:
单位:mg/L
污染物指标
SS
NH3-N
CODCr
磷酸盐
石油类
排放标准
300
35
500
100
20
(3)设计出水要求
执行国家《污水综合排放标准》(GB8978-1996)主要排放污染物指标符合二级排放标准,详见下表:
单位:mg/L
污染物指标
SS
NH3-N
CODCr
磷酸盐
石油类
排放标准
150
25
150
1.0
10

全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
yshx
沙发
水解酸化池不是要求厌氧环境吗?你现在用鼓风机曝气了,是不是会破环厌氧环境,影响水解啊?
2009-05-31 14:58:31
赞同0
-
cjj.2000
板凳
2008-07-23 08:49:23
赞同0
加载更多回复 举报
机械清洗废水现混凝预处理后再与生活污水一起处理,不然不是要单独再加个排放口???
回复 举报