土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请教:孤网运行机组的启动电源如何来
手头上一个7MW的背压机,业主要求孤网运行,厂用辅机有10kV的,400V的,690V的,三个等级的,问一下,机组的启动电源怎么设置呢?设想的机组厂用电是挂在发电机母线上的。
原先想先并网10kV,机组都启动起来,等发电机出口断路器合闸后,再断开电网,就是孤网运行了,但业主说这不是孤网运行,我心里也毛毛的,如果想要绝对的孤网,这么多等级的启动电源哪里来呢?

全部回答(2 )

  • heyong5276
    孤网运行指的是:发电厂与电网断开运行。
    2008-08-03 16:22:03 来自 PC 评论 举报
  • ejmbcty
    搞个柴油发电机,然后黑启动就得了