求助排烟风口的控制问题
求助排烟风口的控制问题
在机械排烟系统中,如果机械排烟系统平时作为排风用,排烟阀常开,那么着火的时候着火层排烟风阀应该怎么动作,其余楼层的排烟阀怎么动作?风机是单速的是否可以?
发布于
2008-07-03 11:24:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
flier_01
,发生火灾后,经过一番动作后
结果是::着火的防烟分区的排烟阀开启,其余关闭
风机只要能满足两个系统的要求,怎么都可以
就是说,只要排烟量和排风量一样
就可以用单速风机