土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 典型问题-电机功率和电流的计算

典型问题-电机功率和电流的计算

发布于:2005-03-10 21:32:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1. 对于断续工作制的电机,设计手册上都谈到电机的额定设备功率(铭牌上给出的功率)及计算负荷,计算负荷有以下公式:Pjs=2Pe√εr。在不同的负载持续率εr下,可能出现以下两种计算结果,即:
Pjs≥Pe,当εr≥0.25;
Pjs≤Pe,当εr≤0.25;
本人不能理解,当负载持续率大于等于0.25时,其计算负荷将大于等于电机的额定功率;另,在选择电机保护回路的断路器时,应该是根据Pe的电流来选择还是根据Pjs的电流来选择?
2. 同样是上面的例子,在选择电机回路的导线时,出现以下两种情况:
a. 根据该回路的断路器的整定长延时电流来选择,则导线的允许载流量应该大于等于断路器的整定长延时电流,比如如果断路器的整定长延时电流为80A,则应该选择VV-1kV,4X35mm2;
b. 而如果根据断续工作制电机的导线选择方法,则导线的允许载流量还应乘以校正系数Kj,而Kj值跟εr几乎成反比,且大于等于1,也就是说,当εr很小时,Kj将很大,甚至超过2,如按此原则选择导线或电缆,则完全可以选择得比上面a.条的小,比如VV-1kV,4X10mm2,其环境温度为30度,空气中敷设的允许载流量为49A,假设Kj为2,则该电缆校正后的载流量为98A,满足大于80A断路器的要求。
欢迎广大电气同行解答!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • cmingy
    cmingy 沙发

    看看《工业与民用配电设计手册》中关于起重机供电,p714
    2009-05-20 16:33:20

    回复 举报
    赞同0
  • nlb
    nlb 板凳

    《工业与民用配电设计手册》
    2005-03-15 15:43:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多