土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于一个排烟风机的问题

关于一个排烟风机的问题

发布于:2008-07-02 20:02:02 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
本人是新来的,目前从事消防安装工作。最近有一个银行的消防改造工程需要设计排烟风机,由于对防排烟设计完全不熟悉,所以只有请教各位高人:该项目为一个银行分理处,大厅面积有约500平米,层高3.5米(有吊顶),整个改造区域内达不到消防规范要求的自然排烟开窗面积,目前初步设计为一台5.5KW的排烟风机实现机械排烟,风量约为12000多,请问高手这种设计能否满足该区域内的排烟设计要求!

[ 本帖最后由 cerny 于 2008-7-3 11:07 编辑 ]

未命名.jpg

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • bj5945
    bj5945 沙发
    300x60=18000至少需要这个风量的风机。5.5KW的电机应该够了。但是要配选好风机的风量与风压:victory:
    2008-07-03 12:58:03

    回复 举报
    赞同0
  • cerny
    cerny 板凳
    设置排烟的面积约为300平米,层高为3.5米,有上述条件能否算出选多大的风机呢?
    2008-07-03 12:38:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多