1、多大规模的小区需在小区内设开闭站?《北京市建筑设计技术细则》20.3.2条规定:“规模较大或有高层建筑的居住区电源来自一个变电站或一个开闭所的10KV不同母线的双路电源,形成放射线供电方式,一般串接变电所数量不应超过4个”。那么是不是说明少于4个变电所就不需考虑设置开闭站?还是完全由供电局确定是否设置开闭站?
2、 其它采用普通单环网的地区多大规模的小区设置开闭站?
3、 小区的开闭站是不是由供电局设计,由供电局提出建筑面积和对建筑专业的要求?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wstheonly
    wstheonly 沙发
    以我不多的经验看,是配电室的多少决定的,4个以上肯定要设,4个以下可能设个环网室
    2008-07-03 08:53:03

    回复 举报
    赞同0
  • nc6000
    nc6000 板凳
    自己先顶一下
    2008-07-03 08:45:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低压配电的浪涌保护器配置问题

最近做一个低压配电,从变压器开始至配电柜,中间有联络贵,甲方要求用两级浪涌保护器,我不知道都安装在哪里,希望大家指导,谢谢了!