关于电缆选型的问题。如:105KW负荷,I=105/0.38/1.732/0.85=188A,地埋穿官敷设(6根以上),该选多大的电缆和空开。规程上我查得,直埋温度30度修正系数0.96,6根以上直埋修正系数为0.81,K=0.96*0.81=0.77,但是电缆设计规程上没有穿管敷设的修正系数。在民建里查得,电缆穿管直埋时,取同样电缆直埋的82%,那K=0.77*0.82=0.637?这样对不对。工业与民用手册上查得,电线电缆穿管取直埋的0.9?到底那个才是正确地呢?还是干脆取个中间数字0.7?